Car Culture Online

Overdrive.fi


Autotallin sähkökytkennät. Sähköasentajat huom!

Yleisesti rakentelusta ja aiheita, jotka eivät sovi muihin tekniikka- ja rakenteluryhmiin.

41 viestiä

1, 2, 3 Seur.

Sivu 1/3

 

WBBC 30.06.2005 11:36 (Autotallin sähkökytkennät. Sähköasentajat huom!)
Yliaktiivinen jäsen, Helsinki, Rekisteröitynyt: 17.12.2002 01:00, Viestit: 6049

Lasken kattoa, ja aattelin vetää valmiiksi asentajaa varten piuhat valmiiksi lisäpistorasioille ja valopisteille.

Talo on vanha joten tallin sisälle tulee vain 2 johtoa, musta ja harmaa.

• Saako tallin sisään tulevasta jakorasiasta vetää yhden kaapelin, linkittäen kaikki pistorasiat. Vai pitääkö jokaiseen pistorasiaan vetää jakorasiasta oma kaapeli?

• Kun vanhassa talossa ei kerran ole alunperinkään suojamaadoitusta, niin onko hyötyä laittaa maadoitettuja pistorasioita?

• Pystyykö ne maadoittamaan jälkeenpäin jotenkin muuten?

Huom! en tee itse kytkentöjä joita ei saa amatööri tehdä,
mutta laitan sähköasentajalle kaikki valmiiksi.

Bowtie 30.06.2005 12:14 (Re: Autotallin sähkökytkennät. Sähköasentajat huom!)
Aktiivijäsen, Tuusula, Rekisteröitynyt: 08.09.2002 00:00, Viestit: 3344

WBBC kirjoitti:Lasken kattoa , ja aattelin vetää valmiiksi asentajaa varten piuhat valmiiksi lisäpistorasioille ja valopisteille.


Hähää, chopattu talli... 8)

"´63 Chevrolet - Clean Cut As A Jewel, Smooth-Riding As A Jet"

Ostan ´64 Nova etulokareiden listat

Vieras 30.06.2005 12:14
Käyttäjäjostain

• Saako tallin sisään tulevasta jakorasiasta vetää yhden kaapelin, linkittäen kaikki pistorasiat. Vai pitääkö jokaiseen pistorasiaan vetää jakorasiasta oma kaapeli?


Ei tarvitse jakorasiata jokaiselle. Ota sellainen pistorasia missä on jatkomahdollisuus toiselle pistorasialle ja linkitä ne sillalailla taisiinsa.

• Kun vanhassa talossa ei kerran ole alunperinkään suojamaadoitusta, niin onko hyötyä laittaa maadoitettuja pistorasioita?


Tänäpäivänä ei ole maadoittamattomia pistorasioita myytävänä joten joudut tyytymään jokatapauksessa sellaiseen.

• Pystyykö ne maadoittamaan jälkeenpäin jotenkin muuten?


Ne uudet kytkennät kannattaa tehdä kuin maadoitetussa (kevi kytketään). Sit kun joskus syötöt uusit sinne talliin, niin ei tarvitse erikseen lähteä niitä uusia uudelleen operoimaan.

WBBC 30.06.2005 12:38
Yliaktiivinen jäsen, Helsinki, Rekisteröitynyt: 17.12.2002 01:00, Viestit: 6049

Ok. Kiitos neuvosta.

Löysinkin netistä asiaan liittyvää infoa.

"nollaamalla" pystyisi maadoittamaan rasiat, kuten oli tehtykin ennen autotallin rakentamista olevassa autokatoksen rasiassa. (talo valmistunut vuonna 1971)

Täytyy pyytää sähköasentaja kuitenkin.
Autosähköjen kanssa voi viellä arvailla, mutta 220 v. on jo aika extreme -leikkiä.

http://www.sahkoturva.info/index.php?id=333

CC69 30.06.2005 12:42 (Re: Autotallin sähkökytkennät. Sähköasentajat huom!)
Satunnainen kävijä, Pirkanmaa, Rekisteröitynyt: 22.09.2003 00:00, Viestit: 173

WBBC kirjoitti:• Kun vanhassa talossa ei kerran ole alunperinkään suojamaadoitusta, niin onko hyötyä laittaa maadoitettuja pistorasioita?

• Pystyykö ne maadoittamaan jälkeenpäin jotenkin muuten?


En ole sähkömies, mutta koitetaan vastata.

Kyllä vanhoissakin taloissa on suojamaadoitus, mutta se on hoidettu nollajohtimella (harmaalla?) kytkemällä se hyppylangalla pistorasian maadoitukseen. Asia selvinnee kun avaat jonkun vanhan maadoitetun pistorasian alkuperäisasennuksista jos niitä on. Uudemmissa tuota "hyppylankaa" ei enää hyväksytä ja siksi niissä on se vihreä-keltainen suojamaa erikseen.

Mutta jos menet ja avaat talosi sähkökaapin (oletettavasti sekin on alkuperäinen asennuksineen), huomaat, että sielläkin se maadoitus on tehty kytkemällä nollajohdin talon syötön maajohtimeen, käytännössä yleensä syöttökaapelin kuparisukkaan. Eli vaikka vetäisit uudetkin johdot taululta talliin, pysyy viimeistään sähkökaapissa se nollajohtimella hoidettu suojamaadoitus jos et samalla tee kaikenkattavaa sähköremppaa jossa uusitaan myös talon syöttökaapeli.

Tuohon ketjutukseen en osaa sanoa, mutta kysele siltä sähkäriltä etukäteen. Asenna rasiat ja johdot sitten sen mukaan valmiiksi, kyllä se paikalle tuleva sähkäri sitten osaa hoitaa tarvittavat kytkennät. Ja talliinhan on hyvä laittaa maadoitetut rasiat (saakohan edes muita laittaakkaan).

WBBC 30.06.2005 13:17
Yliaktiivinen jäsen, Helsinki, Rekisteröitynyt: 17.12.2002 01:00, Viestit: 6049

Kyllä, todellakin maadoitus on alkuperäisissä rasioissa tehty johdonpätkällä
nollajohtimesta suojakoskettimeen.

Laskin tallin kattoa 10 cm että saisin villaa lämmöneristeeksi.
Nyt se on todella matala 192 cm.

Ajattelin laittaa joka nurkkaan yhden pistorasian kattoon kiinni.
Siinä ne on kätevästi ulottuvilla, ja suunnittelemaani lastulevykattoon on helppo tehdä upotettu asennus.

Vaikka talli on pieni alle 20m2. niin olen huomannut että pistorasioita ei ole koskaan liikaa.

Ei tarvitse vetää älyttömiä jatkojohtoja seinänvieruksille.

No H2O 30.06.2005 15:05
Vakiokävijä, Born in the S.A.V.O, Rekisteröitynyt: 19.12.2004 23:03, Viestit: 664

No niin...

Ekaksi: Nollaus on ihan ok juttu noissa vanhemmissa taloissa ja toimii kyllä MUTTA jos teet remonttitöitä sähkökeskuksessa niin ota huomioon tuo nollaus! Ammattaitoinen sähkömies kyllä tietää tämän vaaranpaikan => mikäli keskuksesta irtoaa nolla johto jostain syystä niin vikatilanteessa metallikuorisesta laitteesta tulee tappoväline!

Sähkö on siitä jännä kaveri että se kyllä "etsii" maan jostain, joten kannattaa pitää nuo nollat ja maat kunnossa...

Toiseksi: Kun talliin laitetaan sähköjä niin ainakin omakohtaisen kokemuksen kautta voin sanoa että se iänikuisen vanha paukkulanka 5-10 Ampeerin sulakkeen takana ei kestä edes kunnolla valoja saati sitten jotain työkonetta!

Vedät vain kunnon kolmivaihekaapelin suoraan keskukselta tallillesi, vaikkapa niin että valoille menee yksi vaihe, ensimmäiselle pistorasiaryhmälle yksi ja toiselle toinen + yksi voimavirtarasia. Keskuksen päästä koko helahoito vikavirtasuojan taakse ja a'vot kun tuli hyvä, yhtä hyvä kuin mummon jalasta...

Itsellä on tallissa noin 11 kwh:n edestä kuormituskapasiteettia ja kertaakaan tähän mennessä en ole vielä katunut päätöstäni investoida pikkaisen enemmän tallini sähköihin.


Sitten vielä muutama sananen tuosta itse tekemisestä, minä etsin semmoisen urakoitsijan joka ei nauranut pihalle suoraan kun sanoin itse vetäväni "lakut" seinille ja laittavani rasiat paikalleen. Kun olin tämän tehnyt niin soitin ko. kaverille joka tuli tekemään kytkennät, jotka siis suosiolla jätin ammattilaisen tehtäväksi. Tuli huomattua että asetuksien muuttuessa oma tietämys ei ole sillä tasolla kuin on jokus ollut.

Lopuksi tässäkin asiassa maltti on valtti. Muistakaa se!

WBBC 30.06.2005 15:15
Yliaktiivinen jäsen, Helsinki, Rekisteröitynyt: 17.12.2002 01:00, Viestit: 6049

Kiitos taas.

Pakko toistaiseksi pärjätä 10 A sulakkeella. Kyseessä on kuitenkin rivitalonpääty ja sähkökeskukseen on matkaa...

Toisekseen lattialämmitys tulee omalta sulakkeelta ja talossa on askarteluhuone erikseen puuhaamista varten

Talli toimii lähinnä harrasteauton kotina ja talvi-aikana kerran kuussa pidettävän WBBC-"kerhon" kokousbaarina. :roll:

mietmi-3 30.06.2005 15:38
Yliaktiivinen jäsen, Lapua, Rekisteröitynyt: 18.06.2003 00:00, Viestit: 4097

No niin...

Ekaksi: Nollaus on ihan ok juttu noissa vanhemmissa taloissa ja toimii kyllä MUTTA jos teet remonttitöitä sähkökeskuksessa niin ota huomioon tuo nollaus! Ammattaitoinen sähkömies kyllä tietää tämän vaaranpaikan => mikäli keskuksesta irtoaa nolla johto jostain syystä niin vikatilanteessa metallikuorisesta laitteesta tulee tappoväline!

Sähkö on siitä jännä kaveri että se kyllä "etsii" maan jostain, joten kannattaa pitää nuo nollat ja maat kunnossa...

Toiseksi: Kun talliin laitetaan sähköjä niin ainakin omakohtaisen kokemuksen kautta voin sanoa että se iänikuisen vanha paukkulanka 5-10 Ampeerin sulakkeen takana ei kestä edes kunnolla valoja saati sitten jotain työkonetta!

Vedät vain kunnon kolmivaihekaapelin suoraan keskukselta tallillesi, vaikkapa niin että valoille menee yksi vaihe, ensimmäiselle pistorasiaryhmälle yksi ja toiselle toinen + yksi voimavirtarasia. Keskuksen päästä koko helahoito vikavirtasuojan taakse ja a'vot kun tuli hyvä, yhtä hyvä kuin mummon jalasta...

Itte sätkyt saaneena sinisestä eli nollajohdosta suosittelen laittamaan kevillisen johdotuksen keskukselta asti.
Ja noista pistorasioista olen Täysin samaa mieltä lainaamani tekstin kirjoittajan kanssa. Niitä EI todellakaan ole koskaan liikaa. Mulla 50 neliön tallissa 12kpl 230v pistorasiaa ja 5kpl 380v sisällä ja ulkona 2kpl 230v Riippuu tietysti mitä tekee mutta kun se sähkötyökalu ylettyy pistorasiasta suoraan käyttökohteeseen ei tule niitä roikka hässäköitä lattialle.

Pohojalaanen mututiedon Kuningas. Kysy ihan mitä vaan ja minä vastaan ihan mitä vaan.

G-20 Chevy van,G-30 Chevy van, Oldsmobile Delta 88,Anglia,Jeep Wagoneer Buick Electra x2,Chevrolet Caprice Classic x2 ja Goliath Express 1100

puusilmä 30.06.2005 16:08
Satunnainen kävijäjostain, Rekisteröitynyt: 12.08.2003 00:00, Viestit: 406

Ja se pistorasioiden ketjutus kannattaa vetää siis 3-napaisella kaapelilla, missä tulee kelta/vihreä mukana. Ainakaan ennen ei saanut nollata muuta kuin päättyvän rasian.

Vieras 30.06.2005 18:30
Käyttäjäjostain

Mulla on ollut tapana kämppä rempoissani (2 x OKT + 1 X RT) sähköt teettää uusiksi tavalla että soitan sähkärin paikalle, laitan sähköpiirrustukset pöydälle , näytän että "tohon ja tohon laitetaan tommoiset anna mulle johdot ja rasian pohjat jotka tarvitsee laittaa paikalleen". Ruuvailen ne aikanaan paikalleen ja sähkäri tulee joskus uudestaan laittamaan piuhat kiinni. Molemmat on tyytyväisiä: Sähkäri tekee hommaa jota parhaiten osaa ja mun ei tarvitse maksaa duunista joka on hidasta ja jonka voi tehdä itsekin. Tämän jälkeen sähkäri vielä korjaa talon sähköpiirrustukset sellaisiksi kuin ne on tehty uudestaan. Vaatii tosin kaksi käyntiä sähkäriltä mutta ei tarvitse selitellä puolin ja toisin mitä on tehty ja miten se oikeasti pitäisi tehdä.

Softail_200 30.06.2005 19:58
Vakiokävijä, Espoo, Rekisteröitynyt: 22.07.2004 20:50, Viestit: 536

Tosiaan tuon nolla-maadoituksen "saa tehdä vain" päättyvään rasiaan. Aikanaan kiellettiin Suomessa, mutta EU:n myötä tuli taas lailliseksi kytkentätavaksi.

Tuo "saa tehdä vain" on käsittääkseni ihan pelkkä tapa, eli ei siis lain kirjain. Toki voin olla väärässäkin, oikokaa.

Yleensä pistorasialta jatkettaessa seuraavalle rasialle, käytetään johdin paikat loppuun, jolloin nolla-maadoituksen tekemiseen ei mahdollisuutta muualla kuin päättyvässä rasiassa.

10A sulake ei kyllä kummoiseen operaatioon riitä, mutta tuskin taloyhtiön hallitus antaa lupaa täysmuotoiseen pajatoimintaan.

Maadoitettuun SUKO-pistorasiaan laitetaan (yleensä) 16A sulake. Ja jos omaa talliani rakentaisin/ehostaisin, niin laittaisin jokaisen rasian oman sulakkeen taakse.

Lain mukaan tuo Jaritin malli on ihan käypä. Kytkennät ovat sitten luvanvaraista aluetta.

T:itse-oppinut sähkömies :D Käytännössä, tekee kaiken itse. Ja kun sormi menee suuhun, kaivetaan sähköasennusmääräykset esiin :rotfl:

Jölli 30.06.2005 22:52
Tulokasjostain, Rekisteröitynyt: 22.07.2004 20:50, Viestit: 54

Ruuvailen ne aikanaan paikalleen ja sähkäri tulee joskus uudestaan laittamaan piuhat kiinni. Molemmat on tyytyväisiä: Sähkäri tekee hommaa jota parhaiten osaa ja mun ei tarvitse maksaa duunista joka on hidasta ja jonka voi tehdä itsekin. Tämän jälkeen sähkäri vielä korjaa talon sähköpiirrustukset sellaisiksi kuin ne on tehty uudestaan. Vaatii tosin kaksi käyntiä sähkäriltä mutta ei tarvitse selitellä puolin ja toisin mitä on tehty ja miten se oikeasti pitäisi tehdä.


Muuten hyvä, mutta itse sähköasentajana en ottaisi vastuuta, ainakaan näkemättä, toisen tekemästä johdotuksesta. Esim. onko johdolla tarpeeksi liikkumavaraa väistää mahdollisesti kohdalle lyötävää naulaa, taikka kulkeeko johto määräysten vastaisesti eristeen sisällä, jolloin on ylikuumenemisen vaara...

Nimittäin tämä asentaja on vastuussa koko asennuksesta, jollei hän erikseen rajaa käyttöönottopöytäkirjassa pois vastuutaan tekemistäsi johdotuksista. Jos jotain sattuu, esim. tulipalo, joka on saanut alkunsa juuri em. asennuskohdasta, niin vakuutusyhtiö tutkii tarkaan tämän pöytäkirjan, taikka pahimmassa tapauksessa rikospoliisi kuolemantuottamuksesta.

Ei ole takoitus peloitella, mutta näin se EU on muuttanut vastuukysymyksiä.

Qjet 01.07.2005 00:33
Aktiivijäsen, Pihasta pohjoiseen, Rekisteröitynyt: 01.04.2005 10:08, Viestit: 1393

... ja ennen ensimmäistäkään piuhan vetoa ja TC-kiinnikkeen naputtamista kannattaa käydä Tukesin sivuilla tutkimassa,mitä saa tehdä itse ja mitä ei.

Softail_200 01.07.2005 00:57
Vakiokävijä, Espoo, Rekisteröitynyt: 22.07.2004 20:50, Viestit: 536

Nyt kun oikeat sähärit ilmesty keskusteluun, niin kysytäänkin että:

-mites on kun johdotukset asennetaan asennusputkeen, niin eikö se ole käytäntö että putken saa vuorata eristeellä?

Kun taas pelkkää johtoa laitettaessa, pitää johto jättää esim. gyprocin ja äänieristeen väliin, seinässä siis.

41 viestiä
  1, 2, 3   Seur.

Sivu 1/3

Jos haluat mainostaa tässä, soita 0405773939